Rabil bi pomo? oziroma kak?en nasvet glede bojlerja.Montiral sem namre? nov 5 l bojler?ek pod koritom -ni preto?ni pa? pa tla?ni (z varnostnim ventilom). Po priklju?itvi sem opazil lu?ice pod njim ( bojler je pritrjen, tako, da ima pretok zraka pod njim).Opazil sem veliko kapljic na dnu bojler?ka in te padajo dol in se tvorijo lu?ice.Tega je veliko.Preveril sem vse spoje in nikjer ne pu??a ?isto ni?.

Kaj bi lahko bil vzrok te kondenzacije?

 

 

Napisano

Ce je na dnu bojlerja kako ves da ne pusca iz ohisja kje? Rekel si da si pogledal spoje.

 

A ta bojler zacne segrevat ko odpres pipo ali pa drzi konstantno toploto?

Dr?i konstantno temperaturo in ne greje vode sproti.

 

 

Napisano

V kuhinji se na dovodih ne more kondenzirat toliko, da bi bila lu?ica, vsaj pri nas ni nikoli niti rose.

Po mojih ?tromarskih izku?njah (resda ?ibki tok) visokotla?ni bojler v kombinaciji z varnostnim ventilom potrebuje tudi ekspanzijo, sicer segreta voda - povi?an tlak - povzro?a lulanje na ventilu. 

 

edit: nekateri manj?i bojlerji imajo nekaj praznega prostora ?e znotraj in ne potrebujejo ekspanzije. 

The only aproved cure for too much fun is three much fun!

 

 

Napisano

To glede tla?nih bojlerjev in ekspanzijske posode seveda dr?i - vendar gre tu samo za 5 litrov

Temperaturni razteznostni koeficient vode v 5l bojlerju je enak kot pri vodi v 300litrskem bojlerju. Domnevam da pollitrske ekspanzije obstajajo na tr?i??u zaradi 5l bojlerjev. Ampak jaz sem ?ibkotoka?, o vodovodu vem samo toliko v katero smer se odpre voda na pipi.

The only aproved cure for too much fun is three much fun!

 

 

Napisano

To bo ?e zanimivo...

 

Najprej kondenz: ta se vedno nabira na hladnej?em delu. Ker je bojler praviloma toplej?i od prostora, se na njem ne nabira kondenz. Razen na dovodni cevi, kjer mrzla voda te?e v bojler. Ampak tega je praviloma tako malo, da se posu?i, preden se opazi...

 

Nato temperaturni raztezki: pri izvedbi centralnega ogrevanja se ra?una, da mora ekspanzija "po?ret" 10% vode v sistemu. Torej je to pri pet litrskem bojlerju pol litra... Praviloma se na bojler na dovodni cevi montira nepovratni ventil, da topla voda ne bi "uhajala" nazaj v vodovod. Lahko, da je ta nepovratni ventil ?e montiran na bojler. Torej, ?e si montiral bojler brez ekspanzije, si si naredil eno majhno bombo, ki tlak spu??a na kak?nem tesnilu (npr. grelca) in ?aka, da bo enkrat nekje nekaj popustilo...

 

Seveda pa je pri vsej stvari za vpra?at tudi, ali je sam bojler narejen, kot je treba ali pa ima tovarni?ko napako in spu??a.

 

Predlagam takole: bojler ugasni in osu?i (po?akaj, da se odte?e voda tudi iz izolacije bojlerja). Nato spremljaj, ?e se bo voda spet pojavila. ?e se pojavi, potem pu??a bojler. ?e se pa ne, potem pa zapri dovodni ventil pred bojlerjem, bojler pri?gi, odpri pipo in podstavi posodo. ?e sem prav razumel, je bojler pod nivojem pipe, torej voda iz njega ne bo odtekla. Se bo pa na pipi izlila tista voda, ki bo postala "vi?ek" zaradi temperaturnega raztezanja. Hkrati pa bo? preveril, ?e bojler kje pu??a, kadar je vro? (zaradi temperaturnih raztezkov je mo?no, da hladen sicer tesni, segret pa pu??a - no, pu??a bolj kot hladen...). pa ti bo hitro postalo jasno, ?e mogo?e potrebuje? ekspanzijo in koliko veliko.

Od kar imam Forda, sem postal pešec...

serviser.gif

Napisano

Temperaturni razteznostni koeficient vode v 5l bojlerju je enak kot pri vodi v 300litrskem bojlerju. Domnevam da pollitrske ekspanzije obstajajo na tr?i??u zaradi 5l bojlerjev. Ampak jaz sem ?ibkotoka?, o vodovodu vem samo toliko v katero smer se odpre voda na pipi.

Res je

Slovenec sem. Ne jamram. Vozim Mazdo.

Napisano

Tole je varnostni ventil za bojler: http://www.merkur.si/kopalnica/kopalniske-instalacije/ventili/varnostni-ventil-unitas-15-mm-za-grelnik-vode

 

Vgrajuje se na dotok mrzle. Prednastavljen je na 7barov, kar pomeni, da ko tlak v bojlerju dose?e to vrednost (normalen tlak v in?talaciji naj bi bil max 4bare), za?ne ventil spu??at. Polula se skozi odprtino pri starni.

Torej ?e je vgrajen tak ventil brez ekspanzijske je lu?ca povsem normalen pojav. Ima pa Tadej prav da 5 litrov ni neka koli?ina, in ?e bi protipovratna loputa v ventilu mal pu??ala, bi se tlak skompenziral nazaj v omre?je ker voda je vseeno malenkost stisljiva, ampak to bi bila v bistvu napaka na ventilu. 

 

Alex, predlagam da porabi? vseh 5 litrov vro?e vode pa da za?ne gret mrzlo vodo od za?etka (brez zapiranja dotoka). Pri tem se bo voda v bojlerju raz?irila in na?la luknjico, ti pa samo opazuj kje je.

The only aproved cure for too much fun is three much fun!

 

 

Napisano

To bo ?e zanimivo...

 

Najprej kondenz: ta se vedno nabira na hladnej?em delu. Ker je bojler praviloma toplej?i od prostora, se na njem ne nabira kondenz. Razen na dovodni cevi, kjer mrzla voda te?e v bojler. Ampak tega je praviloma tako malo, da se posu?i, preden se opazi...

 

Nato temperaturni raztezki: pri izvedbi centralnega ogrevanja se ra?una, da mora ekspanzija "po?ret" 10% vode v sistemu. Torej je to pri pet litrskem bojlerju pol litra... Praviloma se na bojler na dovodni cevi montira nepovratni ventil, da topla voda ne bi "uhajala" nazaj v vodovod. Lahko, da je ta nepovratni ventil ?e montiran na bojler. Torej, ?e si montiral bojler brez ekspanzije, si si naredil eno majhno bombo, ki tlak spu??a na kak?nem tesnilu (npr. grelca) in ?aka, da bo enkrat nekje nekaj popustilo...

 

Seveda pa je pri vsej stvari za vpra?at tudi, ali je sam bojler narejen, kot je treba ali pa ima tovarni?ko napako in spu??a.

 

Predlagam takole: bojler ugasni in osu?i (po?akaj, da se odte?e voda tudi iz izolacije bojlerja). Nato spremljaj, ?e se bo voda spet pojavila. ?e se pojavi, potem pu??a bojler. ?e se pa ne, potem pa zapri dovodni ventil pred bojlerjem, bojler pri?gi, odpri pipo in podstavi posodo. ?e sem prav razumel, je bojler pod nivojem pipe, torej voda iz njega ne bo odtekla. Se bo pa na pipi izlila tista voda, ki bo postala "vi?ek" zaradi temperaturnega raztezanja. Hkrati pa bo? preveril, ?e bojler kje pu??a, kadar je vro? (zaradi temperaturnih raztezkov je mo?no, da hladen sicer tesni, segret pa pu??a - no, pu??a bolj kot hladen...). pa ti bo hitro postalo jasno, ?e mogo?e potrebuje? ekspanzijo in koliko veliko.

Varnostni ventil na dovod sem montiral , prav tak?nega kot je nalepil Mrau?k m?k. Druga?e sem tudi v vlogi vzdr?evalca v slu?bi in sem zamenjal ?e veliko 5 in 10  litrskih bojlerjev a tak?nega kondenza ?e nisem videl.

Za bolj?o predstavo prilagam sliko:

 

20170205_070906.jpgpost a picture

 

 

Bom pa probal narediti po va?ih navodilih, da vidim, ?e bokaj pomagalo.

 

 

Napisano

A to ima? ti bojler montiran vodoravno (le?e?e)?

 

Ne,normalno na zid.Tisto je polica vmes.

Nekaj sem razmi?ljal,da je mogo?e problem v tem,da je nizko montiran in spodaj plo??ice in je hladno spodaj in zato kondenz na dnu.Bom probal dat spodaj kak?no izolacijo.

 

 

Napisano

Ne,normalno na zid.Tisto je polica vmes.

Nekaj sem razmi?ljal,da je mogo?e problem v tem,da je nizko montiran in spodaj plo??ice in je hladno spodaj in zato kondenz na dnu.Bom probal dat spodaj kak?no izolacijo.

 

Negativno.

 

?e so spodaj plo??ice in so hladne, bi se kondenz nabiral na njih, ne pa na bojlerju. Kondenz se vedno nabira na hladnej?em delu in ne na toplej?em...

Od kar imam Forda, sem postal pešec...

serviser.gif

Napisano

?e ima bojler plasti?ne priklju?ne cevi so lahko te problem, ?e si bil premo?en in je kje po?ilo sedaj se pa po?asi cedi po bojlerju dol

Za vse vaše ideje urejanja okolice   www.gabioni.si

 

post-24-0-89526200-1520847770_thumb.png

 

 

  34419_1.png  33631_1.png 34319_1.png

Napisano

Najnovej?e info.Zmerili smo tlak v na?em

vodovodnem omre?ju.Ne morem verjet a je 8 bar.Mojster je rekel,da najbolj?i varnostni ventil zdr?i do 8 bar.

Zdej,?e ?tejemo zdraven ?e ena 2 bara,ko se voda segreva pridemo na 10.

Zdaj sem dal pod varnostni ventil

posodico,da vidimo,koliko spu??a ventil.

Najbr? bo potrebna kompenzacijska posoda.

Nasplo?no imamo tukaj v KP probleme z previsokim tlakom.

 

 

Napisano

?e nebi imel varnostnega ventila, bi ti bojler ?e po luft letu - so testirani na 10barov (no nebi letel, ni pa fino da je na meji). 8barov v omre?ju je neugodno za ?ivljenjsko dobo pip pri hi?i, za el. magnetne ventile v pomivalcu, pralnem stroju... Pri na?i bajti je 6. barov, pa sem ?e razmi?ljal da bi dal k ?tevcu reducirni ventil. Pri 8ih barih ti zna varnostni ventil lulat ne da bi sploh vodo grel. In ekspanzijska na bojlerju ti omre?nega tlaka ne bo zni?ala. 

 

Kako je pa s kondenzom?

The only aproved cure for too much fun is three much fun!

 

 

Napisano

?e nebi imel varnostnega ventila, bi ti bojler ?e po luft letu - so testirani na 10barov (no nebi letel, ni pa fino da je na meji). 8barov v omre?ju je neugodno za ?ivljenjsko dobo pip pri hi?i, za el. magnetne ventile v pomivalcu, pralnem stroju... Pri na?i bajti je 6. barov, pa sem ?e razmi?ljal da bi dal k ?tevcu reducirni ventil. Pri 8ih barih ti zna varnostni ventil lulat ne da bi sploh vodo grel. In ekspanzijska na bojlerju ti omre?nega tlaka ne bo zni?ala. 

 

Kako je pa s kondenzom?

Fak,ne bo? verjel,a odkar sem podstavil posodico pod ventil ni v posodici ni? vode

prav tako ne pod bojlerjem.Ni? kondenza.?udno.Wtf?

 

 

Napisano

?e ima? tako velik tlak vode v sistemu ti priporo?am vgradnjo reducirnega ventila, ker ko ti bo katera fleksibilna cen od pipe po?ila zaradi tlaka bo? imel ogromno vode povsod. Tudi za ostale komponente ni priporo?ljiv tak tlak.

Za vse vaše ideje urejanja okolice   www.gabioni.si

 

post-24-0-89526200-1520847770_thumb.png

 

 

  34419_1.png  33631_1.png 34319_1.png

Napisano

Kako se je iz?lo vse skupaj?... Po ?e enem neuspelem montiranju kompenzacijske posode in ?e ene poplave v kuhinji sem lepo poklical

vodoin?talaterja, kar bi moral storiti ?e takoj na za?etku, pri?el je, zmontiral, pla?al sem mu dvajset evrov in sedaj je mir. Ni? ve? kapljanja, ni? ve? kondenza skratka raj. Nauk vse te sage? Ale?, dr?i se izdelovanja kitar in igranja, vodo pa prepusti strokovnjakom. ;)

 

 

Napisano

Lahko bi pa kakega Mazda?a povabil na obisk, bi malo poklepetala, malo popila,... No, veliko popila. Pa bi bilo ravno tako narejeno prav, hitro in kvalitetno. Mazda?i so iz raznih panog, ne samo lesno-predelovalno-glasbene... :P

Od kar imam Forda, sem postal pešec...

serviser.gif

Napisano

Lahko bi pa kakega Mazda?a povabil na obisk, bi malo poklepetala, malo popila,... No, veliko popila. Pa bi bilo ravno tako narejeno prav, hitro in kvalitetno. Mazda?i so iz raznih panog, ne samo lesno-predelovalno-glasbene... :P

No, se je ta moj vodovodar tudi glasbenik pa sva na koncu popila...pivo...par piv...ve?...skratka,sva tudi kak?no pametno rekla...

ali pa tudi ne.Pa ?e mazdo 6 vozi. :bravo:

Super da nima? ve? te?av!

Sedaj bo? moral pa ?e spremeniti tekst v podpisu :)

Tipo v kak?nega? :jezicek:

 

 

Pridružite se pogovoru

Objavljaš lahko sedaj in se registriraš pozneje. Če imaš račun, se lahko prijaviš, če želiš objavljati s svojim računom.

Gost
Odgovori na to sporočilo...

×   Prilepljeno kot obogateno besedilo.   Prilepi raje kot enostavno besedilo

  Only 75 emoji are allowed.

×   Vaša povezava je bila samodejno vdelana.   Namesto tega raje prikaži samo kot povezavo

×   Tvoje predhodno sporočilo je bilo obnovljeno.   Izbriši besedilo iz urejevalnika

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Nalagam...
  • Zadnja sporočila

    • Sm kmet an s hribu doma, pei ne zastopm lih tanartabl...   130 Nm navora? Pa saj toliko ga ima Mazda 2 z 1,5 SkyActiv-G motorjem. In Suzuki Jimny ima tudi 130Nm navora. Pa mislim, da tudi Hyundai i-20, pa ena od Toyot Yaris, ... A to je mašina za predore vrtat? Take, manjše predore, za zvrtat v kakšno klet banke...
    • Za svojo novo TV Sony true RGB bi nabavil en zelo kvaliteten soundbar. Kar gledam,  izgleda, da so Sonos najkvalitetnejši. Ali pozna kdo oziroma ima kdo doma? Jutri pride ven novi Sonos Beam ultra. https://www.t3.com/tech/soundbars/sonos-beam-ultra-review  
    • Zadnji čas mal več mešam lepila,tlak,beton...pa matram svoje ostale našine...nucam en stroj bolj za mešanje. Pa je problem,ker so mešalniki praktično vsi čajnizi...ne glede al na baterijo al kabel...pa eni imajo samo desni tek,drugi-cenejši spet plastično ohišje menjalnika,nekateri spet nimajo "gasa" oz. variabilne elektronike...tretji elektroniko imajo,a za to nimajo tek levo/desno Pa sem pri Povše-tu naročil  zelo star tip Makita 6300-4...za 195€....a me je Povše obvestil,da ni več dobavljiv. Sem mu rekel,da rabim namesto namenskega mešalnega stroja...samo nekaj kvalitetnejšega,ne "čajniza"....me je takoj zaštekal,in predlagal model DP4003. Sicer ni tako "old scool" kot 6300-4,a še zmeraj masivna neuničljiva kompletno krogljično in igljično ležajena konstrukcija stare šole in še "Made in Japan"😃,kar danes med vrtalniki tudi pri Makiti že zelo težko najdeš. Je model strogo za visokonavorska dela...za profesionalce za razna zelo zahtevna vrtanja z velikimi premeri...z močjo 750W in le 0-600 obrati (0-700 v prostem teku),a za to z navorom 73Nm😍. Moj najnočnejši baterijski Metabo BS18LTX BL Qi zmore 65Nm mehkega navora...trdega pa 130Nm...ta makita pa po vsej verjetnosti veliko več...sklepam nekje v rangu 150-160Nm,ker ima menjalnik z motorjem veliko večjo maso,kar je odločiilno za "trdi" navor. Glava proti pričakovanjem preseneča🧐😃...nima zaklepa (bolj robustno) in očitno Makitina Made in Japan🧐....samo glava je npr.na Amazonu več kot 80€,z ptt pa več kot 100€! Sem najprej nameraval dokuputi klasično makitino glavo na ključ,pa ne bom...je za moje potrebe več kot zadovoljiva...tulec za zategovanje lepo prosto in precizno teče-moram pohvaliti👌. Dodatni ročaj pove veliko o zmogljivosti stroja...komplet kovinski kjer čisto objame 43mm vrat...v primerjavi so ročaji za baterijske vrtalne vijačnike le z "kleščami", ki ne objamejo po celem obodu stroja...navdušuje pa tudi sponka za pas,ki se "pospravi" v stroj😃👍...ima celo blokado za trajno delovanje,kar marsikater "mešalnik" nima. V setu je le stroj in ročaj-nič dodane "solate"...še šipke za globinsko omejitev na ročaju ni...to mi je všeč-nič peska v oči. Če bi pa moral kaj pograjati,je le 2,5m dolg kabel....je sicer kvaliteten in mehek,a vseeno-ni gumasti....čez tri leta bo šel dol,in 4-5m gumasti gor🤔.   Je bil "v igri" tudi "Made in Germany" Metabo BE75-16 kateri že ima 4m gumasti kabel,2Nm več navora,preklop levo/desno na komutatorju...a nima tako kvalitetne glave,nima sponke za pas,krajše ohišje menjalnika (slabše za "mešalce"),in dobrih 50% višjo ceno👎...pa je zmagala Makita😁 Pohvale Povše-tu za svetovanje,ker prej tega modela nisem imel "na radarju",ker sem sklepal,da je "čajniz",kot praktično vsi novi Makita vrtalniki....je rekel,da ta model radi jemljejo tesarji in mizarji za vrtanje velikih lukenj in žaganje z kronskimi žagami...lih zame😃. In kot zmeraj-superhitro so poslali-še enkrat-pohvala👍   Vrtalnik DP4003 | Elektroservis in trgovina Povše Vrtalnik DP4003 | Elektroservis in trgovina Povše SHARE.GOOGLE Vrtalnik DP4003 - Vrtalnik-vijačnik DP4003 Samozatezna glava 13mm   Dost klobase.    
    • Pride žena do mene in reče: - "A se midva malo pogovoriva o tvojih težavah?" Presenečen jo pogledam: - "Kakšnih težavah? Jaz nimam nobenih težav." Žena odgovori: - "Na primer o tem, kaj mi boš podaril za obletnico poroke." Hja, zdaj pa imam težavo...
    • Saj bi zadeva še bila smešna, če ne bi bila tako prekleto resnična...   Lev je ustanovil firmo in zaposlil osle kot svoje delavce. Na začetku je vse potekalo odlično. Lev je vodil podjetje, osli so delali in firma se je razvijala. Čez čas je lev spoznal, da so dobički tako visoki, da si lahko privošči managerja. Zaposlil je medveda. Kot profesionalni manager je medved zahteval od oslov različna poročila, da bi lažje vodil podjetje in levu oddajal poročila. Lev je užival, medved je vodil firmo, osli pa so delali in za povrh še pisali poročila. Seveda je medved prav kmalu uvidel, da porabi preveč časa za analizo teh poročil, zato je zaposlil tri volkove, kot poslovodje. Njihovo delo je bilo, da naredijo iz vseh poročil za medveda povzetek. Da bi volkovi dokazali medvedu, kako so strokovni in dobri, so za osle uvedli še dodatno poročilo. To osle seveda ni osrečevalo, saj so morali ostajati v službi po službi, da so spisali vse, kar so volkovi zahtevali. Medved je ugotovil, da morala v firmi pada, zato je zaposlil lisico, da dvigne razpoloženje. Ta je izvajala ankete, organizirala različne tečaje, dogodke, srečanja, … - vse to seveda izven delovnega časa – najraje med vikendi. Osli so vedno bolj očitno izražali nezadovoljstvo. Imeli so vedno več dela in vedno manj časa. Motivacija je padla na dno. Lev je uvidel, da dobiček firme drastično upada, zato je poklical na posvet medveda, volkove in pa lisico. Na sestanku je bilo določeno: potrebno bo odpustiti polovico oslov in tako zmanjšati stroške poslovanja, ostalim oslom pa znižati plačo za 20 odstotkov. Bolj ko berem, bolj premišljujem, če res sodi v rubriko "To je pa kr smeh"...
×
×