Skoči na vsebino

Serviserji za toplotne črpalke

Ustvari kratki URL


Priporočeno sporočilo

Napisano

Dober dan.

 

Iščem serviserja za toplotno črpalko Daikin, ker mi je začel puščati en ventil in bi rad to saniral čim preje, ali ima kdo izkušnje s spodnjimi, ker te majstre je sicer zelo težko dobiti, ker imajo vsi polne roke dela :)....ker prvotni vgrajevalec, ki je iz Rogaške Slatine nima ravno veselja da se vozi na Gorenjsko....(če je kdo iz te strojno inštalacijske stroke tukaj na forumu in se s tem ukvarja se pa seveda priporočam). Težava pa se mi je pojavila po tem ko mi je komunala kranj menjala v glavnem jašku števec za vodo in so odklopili vodo za cca.30min, v tem času sem pustil TČ prižgano.....čez slabo uro mi je začel puščati ventil (slika).1-napaka-ventil.jpg

 

Da so pooblaščeni sem našel v okolici KR te spodnje....

 

Hvala za info., če je kdo že imel opravka z njimi, da vem s kom se meniti naprej v ponedeljek.

 

https://e2e.si/kontakt/
https://www.danta.si/kontakt/
https://servis-kenig.si/
https://esrotar.si/kontakt/

Napisano

To nima veze s toplotno črpalko, kaj šele točno z Daikin firmo.

 

To je varnostni ventil, ki spusti pri velikem pritisku.

Včasih crknejo. Če je nameščena raztezna posoda, je lahko tudi ona kriva. Meni je nazadnje zadoščalo raztezno uredit.

 

Dejansko bi to moral zrihtat keri koli mojster za ogrevanje v bližini.

Napisano

Mogoče bo pomagalo če spustiš malo tople vode iz pipe,ti komunalci so bumbarji na kvadrat ker montirajo nepovratne ventile na števec.Jest sem tudi diplomiral iz teh ventilov na koncu sem pobral nepovratni vetil dol in problema ni več

Napisano (urejeno)

Nepovratni ventil imam pred bojlerjem. In ko se zagreva, se pritisk poveča.

Za to je potem raztezna posoda, ki to kompenzira.

Jaz ga na okoli števca nimam.

 

Če raztezni pade druk. Je potrebno vodo spustit na 0. Vse ventile okoli zapret, da gre manj vode iz sistema in potem raztezno napumpat. 🙂

 

@sportman333 to belo na sliki je raztezna posoda?

Če je, potem moja teorija drži.

Popravljeno od godlike
Napisano (urejeno)
pred 45 minutami je godlike napisal:

Nepovratni ventil imam pred bojlerjem. In ko se zagreva, se pritisk poveča.

Za to je potem raztezna posoda, ki to kompenzira.

Jaz ga na okoli števca nimam.

 

Če raztezni pade druk. Je potrebno vodo spustit na 0. Vse ventile oko zapret, da gre manj vode iz sistema in potem razstezno napumpat. 🙂

 

@sportman333 to belo na sliki je raztezna posoda?

Če je, potem moja teorija drži.

Da, tisto je raztezna, ja se strinjam, da nima veze s firmo, ampak kot rečeno, nisem "domač" v tem in se s tem ne ukvarjam, zato ne bom izumljal tople vode (ker teh ventilov je cel kup, zato ne bom ustvarjal med vikendom, da še kaj ne zje...am), in iščem enega mojstra, da mi to uredi, hvala vseeno za hint (točno to mi je razlagal serviser, ki sem ga dobil na telefon, nisem se pa še uspel zmeniti za termin :), da je bodisi šel ta nepovratni ventil oz. je razlog lahko tudi raztezna).

Popravljeno od sportman333
Napisano (urejeno)

Jaz marsikaj naredim sam. Čeprav ni nič od tega (elektrika, voda, servis na avtu,...) moj fah.

Sem pa to vseeno majstru pustil. Na mrzlem ni fajn bit.

 

Tak da sem vesel, da je majster mojo tezo potrdil 🙂

Popravljeno od godlike
Napisano (urejeno)

Tudi meni se je že zgodilo. Ekspanzijska posoda mora doneti votlo, ko potrkaš, so pa različne izvedbe duše ... na različnih mestih doni. Meni je nekoč dušo tako nabilo v ventilček, da sem se kakšno uro matral, da sem jo sploh lahko začel napihovati ...

 

1. zapreš ventil - dotok hladne vode preden gre v ekspanzijo in bojler

2. v stanovanju odpreš toplo vodo - pipo, ki ima najnižje lego in pustiš odprto

3. napumpaš ekspanzijsko posodo preko avtomobilskega ventilčka na vrhu posode, in sicer na delovni tlak mrzle vode - pri meni je to 2,3 bara ... dokler ne odteče vsa topla voda iz pipe ... 

4. zapreš pipo in nazaj odpreš ventil mrzle vode

 

Ponavadi so navodila na ekspanzijski posodi.

Popravljeno od Janez007
Napisano

Točo tako, enostavno kot pasulj. 

Lahko pa snameš modri pokrovček in malo sprostiš vzmet(odvisno kak ventil imaš), da sprostiš pritisk, ker včasih ventil zašreka zaradi smeti v vodi! Poskusi, nimaš kaj zgubit.... 👍

Napisano

Če naredi mojster zastojn, pa naj. 😎

 

Sem mu dost dnarja na projektih pustil, pa me kdaj "pocarta".

Napisano (urejeno)
pred 23 urami je Janez007 napisal:

Tudi meni se je že zgodilo. Ekspanzijska posoda mora doneti votlo, ko potrkaš, so pa različne izvedbe duše ... na različnih mestih doni. Meni je nekoč dušo tako nabilo v ventilček, da sem se kakšno uro matral, da sem jo sploh lahko začel napihovati ...

 

1. zapreš ventil - dotok hladne vode preden gre v ekspanzijo in bojler

2. v stanovanju odpreš toplo vodo - pipo, ki ima najnižje lego in pustiš odprto

3. napumpaš ekspanzijsko posodo preko avtomobilskega ventilčka na vrhu posode, in sicer na delovni tlak mrzle vode - pri meni je to 2,3 bara ... dokler ne odteče vsa topla voda iz pipe ... 

4. zapreš pipo in nazaj odpreš ventil mrzle vode

 

Ponavadi so navodila na ekspanzijski posodi.

hvala, sem naredil "brez pumpanja preko ventilčka" ekspanzijske, ki je bila že pred tem po občutku prazna (vsaj doni povsem prazno), izpustil vodo, ter nato nastavil nazaj tlak (v osnovi imam med 1,5 in 2,0), tako da sedaj očitno povratni ventil ne oddaja več kapljic :), nadalnji / detajlni pregled in menjavo le-tega bom pa prepustil stokovnjakom, zdaj vsaj nimam lonca spodaj :) in je malo boljši občutek.....

Popravljeno od sportman333
Napisano

Sem štromar in vem za problem.

Nepovratni ventil je montiran v števcih in ga ne moreš ven vzet. Po opisu sodeč je problem z ekspanzijsko. Fila se nekje malenkost, desetinko ali dve nad pritiskom ki ga imaš v sistemu. Da veš višino tlaka v sistemu, moraš imeti manometer. 

The only aproved cure for too much fun is three much fun!

 

 

Napisano
pred 5 urami je sportman333 napisal:

hvala, sem naredil "brez pumpanja preko ventilčka" ekspanzijske, ki je bila že pred tem po občutku prazna (vsaj doni povsem prazno), izpustil vodo, ter nato nastavil nazaj tlak (v osnovi imam med 1,5 in 2,0), tako da sedaj očitno povratni ventil ne oddaja več kapljic :), nadalnji / detajlni pregled in menjavo le-tega bom pa prepustil stokovnjakom, zdaj vsaj nimam lonca spodaj :) in je malo boljši občutek.....

Mislim, da si rešil problem.... 👍

Napisano

Torej, če bo še kdo kdaj imel podoben problem/težavo, rezime....danes so se oglasili majstri in izvedli nujno menjavo delov, ker gre TČ v 10.leto delovanja so menjali še vse ostale dele, ki jih je bilo priporočljivo. Menjani vsi ventili, ekspanzijska in nepovratni ventil (oba sta bila fuč - razlog pa menjava števca za vodo s strani komunalcev, in ko so odprli nazaj vodo je priletel prevelik pritisk in je oboje odpovedalo, pravijo, da se to kar velikokrat dogaja in imajo takih servisnih popravil kar nekaj), dodatno pa še menjan filter za vodo in "pipa/ventil" za polnjenje vode v sistemu. Ko sem se že ravno menil za ta servis sem potem istočasno naročil še servis za klime (čiščenje notranjih in zunanje enote in preverba plina, ki je še OK), tako da imam zdaj vse urejeno :) in mir za nekaj časa. Dodatno sem se dogovoril da mi bodo v jašku za vodo namestili dodaten merilec / ventil  za zaščito tlaka, da se izognem takim težav kot se mi je zdaj zgodilo. Pod črto nepotreben strošek, ampak po drugi strani sem pa sedaj naredil generalko, tako da imam sedaj urejeno. Zmenil sem se pa s tole firmo -> https://esrotar.si/kontakt/, tako da za enkrat jih lahko pohvalim (majstore "naš čovjek" ampak prijazen, strokoven in urejeno tako kot sem pričakoval oz. si predstavljal, da bo urejeno). Končni račun pa še čakam, ampak sem za enkrat zadovoljen, da je zadeva urejena in servisirana kot se za gre...

 

nullnull

image.png

image.png

  • Všeč 4
  • Začuden 1
Napisano

Vau. Preventivno menjat ventile.

Smo že prišli na nivo avtov.

 

Reducirni centil, pa je ok stvar ja. 👍

 

 

Napisano
pred 7 minutami je godlike napisal:

Vau. Preventivno menjat ventile.

Smo že prišli na nivo avtov.

 

Reducirni centil, pa je ok stvar ja. 👍

 

 

veš da sem se na to spomnil, ampak sem rekel, da uredim to zdaj, pa ker se mi je serviser dopadel, ker sem videl da dela kot bi sam želel da dela....in imam potem upam da mir naslednjih 10.let, zdaj tistih par 10, 100€ razlike....bom bolj počasi vozil in prišparal na porabi :)

Napisano
pred 7 urami je Brane napisal:

 Pošlji komunalcem račun od servisa da se bodo navadli kako se odpira ventil,ker števce se menjava na 5 let

Sigurno je to bilo zgolj naključje, da je tole crknilo takoj po menjavi števca...

it's better to let someone think you're an idiot then to open your mouth and prove it

32888_1.png

Napisano

 Če odpreš kroglični  postopoma ni tako močnega sunka po moji logiki ,kadar so bili v igri ventili na zasun ni bilo teh problemov ker ti je prej roka odpala preden si ga odprl do konca

  • Všeč 3
  • Ljubim 1
Napisano

... in ti zato pipe in vse dodatne filtre zabije itd, same težave pridejo zaradi tega.... 😡

  • 4 tedne kasneje...
Napisano

Torej zadevo sem saniral v celoti, dodatno v jašku vgradil reducirni ventil, tako da imam dovod v bajto sedaj omejen na 4bar, sedaj pa birokracija (zavarovalnica zahtevek, ker imam zavarovanje hiše v smislu kaska ob dodatni obrazložitvi serviserja da je do okvare prišlo zaradi previsokega pritiska vode in vloga za povračilo s strani komunale - ta del bo bolj zanimiv :)).....kakorkoli, če bo kdo potreboval kakšne elektro-strojne zadeve priporočam ESROTAR iz LJ.....res kvalitetno, točno kot smo se dogovorili, torej serviserji kot pričakuješ.....celoten strošek menjave/servisa TČ in vgradnjo ventila (vključno z servisom/čiščenjem klime), 1.185.....

null

image.png

  • Všeč 1
  • Začuden 1

Pridružite se pogovoru

Objavljaš lahko sedaj in se registriraš pozneje. Če imaš račun, se lahko prijaviš, če želiš objavljati s svojim računom.

Gost
Odgovori na to sporočilo...

×   Prilepljeno kot obogateno besedilo.   Prilepi raje kot enostavno besedilo

  Only 75 emoji are allowed.

×   Vaša povezava je bila samodejno vdelana.   Namesto tega raje prikaži samo kot povezavo

×   Tvoje predhodno sporočilo je bilo obnovljeno.   Izbriši besedilo iz urejevalnika

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Nalagam...
  • Zadnja sporočila

    • Vidiš, kar se tega tiče, je pa Ford res zgleden primer. Še, ko je naš FucksWagen obstal v Barceloni, so upoštevali, da je v garanciji. In vse napake do sedaj so odpravili v garanciji. Saj se itak vse napake zabeležijo v računalniku vozila in ne morejo trditi, da se mi samo dozdeva, ker pri priklopu testerja dobijo vse napake ven... In so do sedaj še vse rešili v sklopu garancije - pa tega ni bilo malo, nikakor ne...
    • Ko je rimski cesar Avgust leta 6 n. št. ustanovil posebno vojaško organizirano enoto, imenovano Vigiles (ali Vigiles Urbani), si najbrž ni predstavljal, s čim vse se bodo njihovi nasledniki ukvarjali. Takrat so ponoči patruljirali po Rimu, gasili požare z vedri in primitivnimi črpalkami ter skrbeli za red in mir. Zdaj pa... Tole je za včeraj:   Ob 1ih zjutraj so na Adamičevi cesti na Grosuplju gasilci s tehničnim posegom vstopili v zaklenjeno stanovanje in zaustavili puščanje vode. Ob 6.20 sta v naselju Klenovo v občini Laško trčili osebni vozili. Gasilci so s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo in jo predali v oskrbo reševalcem. Ob 8.50 so v Vrtovinu, občina Ajdovščina, gasilci s tehničnim posegom odprli vrata ter omogočili reševalni ekipi dostop do osebe v notranjosti hiše. Ob 10.10 je v Cankarjevi ulici v Mariboru iz plinske peči iztekala voda. Gasilci so zaprli glavni ventil za vodo. Ob 11.55 sta v naselju Družmirje v občini Šoštanj trčila potniški vlak in kombinirano vozilo. Gasilci so zavarovali kraj dogodka in iz potniškega vlaka evakuirali 12 potnikov ter jih prepeljali na avtobusno postajo v Pesje. Ob 12.15 so lovci v gozdu na območju naselja Grgar, občina Nova Gorica, naleteli na neeksplodirani ubojni sredstvi. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije sta locirala in odstranila topovsko granato, kalibra 75 mm, mase 7 kg, italijanske izdelave ter topovsko granato, kalibra 75 mm, mase 5,5 kg, francoske izdelave, obe najdbi iz obdobja 1. svetovne vojne. Ob 12.40 so v Žalcu gasilci zavarovali mesto pristanka helikopterja ter nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanega otroka v helikopter. Ob 14.05 se je Ulici Lojzeta Spacala v Ljubljani v večstanovanjski stavbi sprožil alarm za monoksid. Gasilci so z detektorjem plinov preverili prostore, odstopanja od normalnih vrednosti niso zaznali. Ob 14.30 so na Opekarni v Trbovljah gasilci s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem je bila onemogla oseba. Gasilci so na kraju tudi nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu obolele osebe do reševalnega vozila. Ob 14.40 je v naselju Vrhovo v občini Radeče osebno vozilo zapeljalo s cestišča in obstalo v jarku. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, vozilo s tehničnim posegom postavili na cestišče in nudili pomoč avtovleki pri nalaganju vozila. Ob 15.20 so v Gabrskem v Trbovljah gasilci zavarovali kraj pristanka helikopterja ter pomagali reševalcem pri prenosu obolele osebe do helikopterja. Ob 16.05 so na površini potoka Pšata pri Ropretovi cesti v Mengšu opazili oljne madeže. Gasilci so v potok namestili lovilno črevo in pivnike, površino vodotoka pa so poškropili z bioversalom. Ob 16.15 so v Ulici kneza Koclja v Mariboru gasilci JZ GB Maribor pomagali reševalcem NMP Maribor s pomočjo avto lestve pri prenosu obolele osebe iz tretjega nadstropja stavbe. Ob 18.20 so na Koloniji 1. maja v Trbovljah gasilci s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem je bila onemogla oseba in jo predali v oskrbo reševalcem. Gasilci so tudi pomagali pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Ob 19.30 so na Šaleški cesti v Velenju gasilci s tehničnim posegom iz okvarjenega dvigala v večstanovanjskem objektu rešili ujeto osebo. Ob 21.00 so na Rudarski cesti v Trbovljah gasilci s tehničnim posegom odprli vrata kopalnice, v kateri so našli onemoglo osebo in ji nudili pomoč. Ob 22.45 so na Režiški cesti v Logatcu gasilci nudili pomoč reševalcem pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.   Ja, imeli so pa tudi nekaj požarov. Ostalo ni bilo nič posebnega, edino ob 0.30 je v naselju Turnše v občini Domžale zagorelo osebno vozilo in nadstrešek ob stanovanjski hiši. Požar se je razširil na stopnišče in ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci so požar pogasili ter zasilno prekrili poškodovano streho stanovanjske hiše. Osebno vozilo in nadstrešek sta bila v požaru uničena. Pa ob 8.35 je na Koroški cesti na Ravnah na Koroškem, v železarni iz peči iztekala talina, ki je poškodovala električno napeljavo. Gasilci so pogasili električne vodnike in talino ohladili. Pa ob 18.20 so v naselju Tenetiše, občina Kranj, gorele saje v prekajevalni komori mesnih izdelkov...   Daleč od tega, da bi jim bilo dovolj nekaj veder za vodo... In občudujem te ljudi, ker oni pa res ne vedo, kaj jih bo pričakalo in kaj bodo morali delati - in vendar se znajdejo in rešijo...  
    • E vidiš...bo še nekaj iz tebe😃👍..."nastavi vojniće"😉    
    • Ja, tudi včeraj je bila vidljivost slaba, zato sta dron in helikopter ostala na tleh. In še vedno ga niso našli, čeprav so iskali od jutra do večera. In danes bodo nadaljevali...
    • Na žalost je tako. Videno in slišano že neštetokrat. Saj ne rečem obstajajo neke svetle izjeme, k se odpravijo v sklopu garancije, ampak večina pa ne. Sploh, ko je govora o malo bolj resnih težavah. Jaz osebno, če bi kupil nov avto iz salona bi redne servise delal pri njih v času garancije samo in izključno zato, da imam potrjeno servisno knjižico, katera pa igra veliko vlogo pri potencialni prodaji vozila. Da o ceni servisa in storitvi ne izgubljam besed. Pol pa kupi avto z 9 letno garancijo 🤣. 
  • Kdo je trenutno prisoten (Poglej celoten seznam)

×
×
  • Ustvari novo...

Pomembna informacija

Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.