Skoči na vsebino

Omrežnina 2024 po novem

Ustvari kratki URL


Priporočeno sporočilo

Napisano (urejeno)

Glede na objave v medijih, obvestilo mojega dobavitelja o "dogovorjenih obračunskih močeh", me je zanimalo, kako bi sam na osnovi izmerjenih 15 minutnih moči v letu 2023 (na https://mojelektro.si) optimalno določil "dogovorjeno obračunsko moč" - najnižji strošek za omrežnino.

 

Kasneje se je izkazalo, da sem se lotil preveč hitro, površno, ker nisem natančno naštudiral spodnjih predpisov, ampak sem sklepal iz objav medijev.

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (PISRS)

Vsebina Uradnega lista | Uradni list

 

Naš priključek ima 3 x 20 A varovalke, to pomeni pogodbeno moč 14 kW (P =3 x U x I = 3 x 20 A x 230 V = 13,8 kW).

Operater mi je določil za posamezne bloke naslednje "dogovorjene obračunske moči":

 

Blok:  1         2        3        4        5 

          4,6 ... 6,2 ... 6,2 ... 6,2 ... 6,2    kW

 

Na osnovi 35.040 meritev našega priključka sem z VBA proceduro izračunal optimalne obračunske moči - na letnem ali mesečnem nivoju ... letni prihranek cca. 30€ glede na predlog "dogovorjenih obračunskih moči" operaterja:

Blok:   1         2        3        4        5 

           3,3 ... 4,0 ... 4,7 ... 2,8 ... 2,4   kW

 

Ko ugotavljam, kako mi je elektro določil drugačno "dogovorjeno obračunsko moč" ugotovim, da je ta "dogovorjena obračunska moč" le ni tako optimalna, kot sem si sam predstavljal, ker:

- se za posamezni blok izračuna na osnovi povprečja 3 največjih konic v tem bloku (2. odstavek 12. člena akta)

- je navzdol omejena na 27% priključne moči (pri meni 0,27 x 14 kW = 3,78 oziroma 3,8 kW (4. odstavek 12. člena akta)

- vsak naslednji blok ne sme imeti nižje dogovorjene obračunske moči, kot prejšnji (10. odstavek 12. člena akta)

 

Omrežnina za moč (del omrežnine se zaračuna tudi za porabljeno energijo) se izračuna na osnovi enačbe iz 15. člena akta (del glede na dogovorjeno moč + del zaradi prekoračitev - kazen).

 

Sedaj moram izračun popraviti z zgoraj naštetimi omejitvami ... izplen optimizacije bo bistveno nižji od prvotnega izračunanega prihranka cca 30 €.

 

Še nekaj pomembnega: Elekto operater 1 x letno nastavlja "dogovorjene obračunske moči", ki nato veljajo celo leto. Kar ni optimalno za naš žep. Če se komu da, si lahko za posamezne mesece sam izračuna optimalne obračunske moči, ter jih do vključno 8. v mesecu za naslednji mesec sporoča operaterju, kar je možno po 7. odstavku 12. člena akta (tudi preko portala Moj elektro). Samo ne sme nikoli pozabit, ker naslednji mesec ima lahko drugačno optimalno obračunsko moč, kazni za prekoračitve pa so glede na enačbo iz 15. člena akta visoke. 

 

 

Podatki Moj elektro:

image.png

 

Enačba za izračun omrežnine prekoračitev: 

image.png

Tabela rezultatov primerjave med predlagano obračunsko močjo elektra in mojim izračunom (mesečno, letno):

image.png

 

 

 

Popravljeno od Janez007
  • Všeč 3
  • Zmeden 4
  • Hvala 2
Napisano

Si se pa lotil. Vsaka čast.

Jaz sem pogledal špice na 15 minutnih meritvah na moj elektro za lani in sem videl da sem samo parkrat v celem letu presegel 6 kW in sem nastavil vse bloke na 6 kW. Zdaj bomo pa videli. Nekih hudih sprememb na računih ne pričakujem.

Po moje preveč dela za premale prihranke.

 

Je pa dejstvo, da je tole kompleksno, da si lahko prašiči korita polnijo, ker še sami ne vedo kako bi tole zastavili, da bi ljudem čimveč pobrali. Če si zraven je fajn, če ne pa ni...

Napisano

Za 30€/letno?

 

Drugače je pa za letos najbolje nič naredit, ker tako kazni ni tudi, če presežeš. Če pa spreminjaš in presežeš maš pa pogodbeno kazen.:whatever:

34910_1.png

Napisano (urejeno)

Če pa znižaš dogovorjeno obračunsko moč in jo potem dosti ne presegaš, si pa na boljšem. Pri meni je kar nekaj W oziroma evrov rezerve. 

 

Metodologija določanja kazni je gledano z naše strani zelo nepredvidljiva - tudi pri njih določeno dogovorjeno obračunsko moč (povprečje 3 konic v posameznem bloku) se da s kar veliko verjetnostjo preseči - recimo ti pride domov nek mojster švasat ograjo, žagaš drva (1 x letno 3 ure) ali si z razvlažilniki sušiš poplavljeno klet, itd. Bom za ta opravila vsaj 1 mesec prej vedel in sporočil spremembo elektru? Pa po koncu še enkrat nazaj dol?

 

Če bi vsaj meritve lahko gledal v živo, pa jih ne moreš. Imajo več kot 1 dan zamika, predno pridejo na Moj elektro. Kar se mene tiče zelo sporna metodologija (navaden smrtnik težko predvidi, kakšno položnico bo prejel na koncu meseca). Z malo nesreče 20 evrov gor.

Popravljeno od Janez007
Napisano

To je vse možno, sicer v mojem primeru vse kar mi pride kdo drug delati ne preseže tistega kar ponavadi brkljam okrog hiše in po njej. Razen z redkimi izjemami, ki so pač statistika.

Je pa kot sem rekel, nepredvidljivost ki si jo omenil, namenjena prašičjereji. Bomo videli koga bo treba zaklati kmalu, ker bo najbolj debel...

Napisano (urejeno)

Imam TČ in so mi naračunali:

- 1 blok 10,8 kw

- vsi ostali vloki 11,8 kw

 

Ker je edini paramater, ki dejansko veliko vpliva koliko bom plačal moč v 1 bloku me je zanimalo kolikokrat sem presegel to moč. Imam sončnico in sem pogledal v aplikacijo. Letos januarja je bil 1 teden precej mrzel in sem parkrat prekoračil 10kw ko se je na TČ vključil grelec.

 

Po mojij laičnih izračunih bom verjetno moč spustil na 9kw in raje 2 x na leto plačal 3 eur pribitka. Bom pa počakal, da vidim kako bo to zimo.

 

Vglavnem, s sončnico sem do sedaj plačeval cca. 110 eur omrežnine, po novem naj bi cca. 370 eur. Zame klasični nateg za pobiranje denarja. Je pa zadeva patetično kompleksna za povprečnega smrtnika. Mnenja sem tudi, da so dogovorjeno moč vsem nastavili na max glede na njegove špice, kljub temu, da dobro vedo, da bi ceneje prišel skozi če bo 2 x placal penale, pa še to zgolj pogojno.

 

 

 

Popravljeno od ignacij
Napisano (urejeno)

Točno tako, zato sem jo pa jaz na podlagi meritev nastavil na 6 kW na vseh blokih, tistih pet špic ki skočijo do 7 kW max pa pač plačam. S tem da tu je za upoštevati, da grejem 220 m2 na 24°C in delamo vse okrog hiše in v njej - kuhanje, pranje, likanje, hobiji, itd. Edino indukcije nimam, kar bi se mi znalo poznati, če bi plin kdaj menjal. Je pa treba upoštevati, da ne bom skuril 5 jeklenk plina letno, kar je pa tudi 200€ ali ne vem koliko pač je že.

Je kar pomagalo in sem hvaležen sam sebi, da nisem nosil v hišo porabnikov brez glave, kot imajo zdaj nekateri problem.

Do takrat ko bom kupil električni avto se bo pa že malo bolj izjasnilo vse skupaj. Verjetno bo pa najbolje te špice v neki prihodnosti kriti z baterijami, iz omežja pa jemati konstantne nizke moči. Bo pa še malo nafte in plina do takrat preteklo... 

Popravljeno od Agerg
Napisano (urejeno)

Kje pa lahko pogledamo kakšno imamo dogovorjeno obračunsko moč?

Do zdaj se še nisem z nobenim nič dogovoril... Imam 3x25 A varovalke.

Gen-i.

Popravljeno od Jaka32
Napisano (urejeno)

Te podatke dobiš od elektro distributerja, ki ima omrežje (in ne od prodajalca, sam imam npr. pri Petrol-u in teh podatkov ne vidim), torej bi moral imeti dostop do Elektro Gorenjske, ki je v mojem koncu distributer (ali je to dostopno preko net-a ali si moraš usvtariti kakšen account?)? aha sem našel -> http://www.mojelektro.si/?trk=public-post_share-update_update-text

Popravljeno od sportman333
Napisano (urejeno)

No, nihče še ni objavil 15 minutnih meritev iz moj elektro. Takole so moje špice za lani in letos ter poraba po blokih. Na podlagi lanskih meritev sem dal za letos vse bloke na 6 kW. Sem pa zdaj videl, da so mi za drugo leto sami še za malenkost zbili moči. Super.

 

2024-10-28_12h38_46.png

 

image.png

 

2024-10-28_12h34_41.png

 

2024-10-28_12h35_50.png

 

2024-10-28_12h37_24.png

Popravljeno od Agerg
Napisano

Kot sem že omenil, predpis določa, kako se določi "dogovorjena obračunska moč".  Po predpisu, dovolj varno za odjemalca, če kasneje ne spremeni navad, hkrati pa ne optimalno.

 

Dogovorjeno obračunsko moč posameznega uporabnika sistema s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW določi operater sistema, na katerega je uporabnik sistema priključen, in sicer za posamezni časovni blok od 1 do 4 kot povprečje treh konic posameznega časovnega bloka v obdobju zadnje višje sezone pred določitvijo dogovorjene obračunske moči. Pri tem upošteva minimalne dogovorjene obračunske moči iz četrtega odstavka tega člena ter pogoj iz desetega odstavka tega člena, ki ga upošteva tudi za določitev dogovorjene obračunske moči v časovnem bloku 5.

Napisano

Jaz sem ravno razmišljal.... september, oktober

 

Nekaj smo nucali klimo, toplotna za sanitarno vodo je laufala 24/7

 

Sedaj ko bo mraz bo treba začet kurt...klimo in toplotno bomo izštekali tako ali tako

 

Tako bomo brez poročanja stroškov priklopa plačevali VEČ celo zimo, čeprav bo takrat manjša obračunska moč :D 

 

1. Ali razmišljam prav?
2. Ali bodo oni sami kaj manjšali obračunsko moč avtomatsko?

Napisano

Jaz mam GENI pa mam samo prikaz porabe moči(oziroma ne znam pogledat 15minutno porabo 🙃),.. so mi pa iz 6kw mi dali na 4.8kw., po porabi sem nekje tam tam z Septembrom, me zanima kaka bo razlika pri ceni.

 

image.png

 

image.png

 

Voznik premium vozila, na premium pnevmatikah ter voznik premium kolesa na premium pnevmatikah.

 

Napisano

@Tilen5, vidiš samo na portalu "Moj elektro" - povezava do podatkov 5-ih operaterjev distribucijskih omrežij.

 

Sicer pa sem zase izračunal, da bi bila razlika med optimalno "dogovorjeno obračunsko močjo" in tisto, ki mi jo je določil operater kot povprečje 3 konic, v mojem primeru slabih 25 € z DDV - v celem letu. Če bi se mi dalo in bi mesečno zahteval spremembe, pa še nekaj evrov več.

 

image.png 

  • Všeč 2
  • Hvala 1
Napisano (urejeno)

Evo tko imam jaz

 

image.png

Popravljeno od Tilen5

 

Voznik premium vozila, na premium pnevmatikah ter voznik premium kolesa na premium pnevmatikah.

 

Napisano (urejeno)

Ene par dni je bla mal višja poraba, načeloma pa ne prsežem 3kWh

Popravljeno od Tilen5

 

Voznik premium vozila, na premium pnevmatikah ter voznik premium kolesa na premium pnevmatikah.

 

Napisano
pred 5 urami je Janez007 napisal:

@Tilen5, vidiš samo na portalu "Moj elektro" - povezava do podatkov 5-ih operaterjev distribucijskih omrežij.

 

Sicer pa sem zase izračunal, da bi bila razlika med optimalno "dogovorjeno obračunsko močjo" in tisto, ki mi jo je določil operater kot povprečje 3 konic, v mojem primeru slabih 25 € z DDV - v celem letu. Če bi se mi dalo in bi mesečno zahteval spremembe, pa še nekaj evrov več.

 

image.png

torej pod črto se ne splača s tem ukvarjat, ker boš izgubil vsaj 25min, in ena minuta je zih 1€ :)

Napisano

Sej je spodnja slika

 

Voznik premium vozila, na premium pnevmatikah ter voznik premium kolesa na premium pnevmatikah.

 

Napisano

K ugotovitvam dodajam še 1 pomemben podatek, ki sem ga preveril na agenciji:

 

Zgornji znesek omrežnine je omejen. Teoretično bi pri 14 kW priključne moči (3x20A glavne varovalke) omrežnina za moč v bloku 1 znašala največ 14 x 3,364 = 47 €. Pri meni je tako teoretična mesečna omrežnina za moč v bloku 1  od najmanj 12,7 € do 47,0 €. 

 

 

 

Napisano

Toliko kokodakanja glede te omrežnine, na koncu bo pa par € več. Ni vredno omembe. 

 

 

Napisano
Pred eno uro je ignacij napisal:

Kokr za koga, jaz bom na suho placeval 250eur več.


Kako si pa to izračunal? Jaz po pravici povem, pojma nimam, kako se bo to zaračunavalo… zato raje pocakam, kaj bo prinesel čas… Eni pravijo tako, drugi drugace, imam pa obcutek, da noben tocno ne ve, kako se bo to sprovedlo…

 

Verjamem pa, da bo za vse drazje, ker vsi stalno ponavljajo, da se za vecino ne bo kaj dosti spremenilo… nekateri pa naj bi celo plačevali manj… Zakaj potem sploh nočejo to spremenit, če se za vecino ne bo kaj dosti spremenilo? ;) 

lp

Thomas

image.png
              mazda CX-60 PHEV327 AWD AT Homura

Poraba (bencin)                        Poraba (elektrika)

Mazda CX-60 Startup animation2.gif

 

Pridružite se pogovoru

Objavljaš lahko sedaj in se registriraš pozneje. Če imaš račun, se lahko prijaviš, če želiš objavljati s svojim računom.

Gost
Odgovori na to sporočilo...

×   Prilepljeno kot obogateno besedilo.   Prilepi raje kot enostavno besedilo

  Only 75 emoji are allowed.

×   Vaša povezava je bila samodejno vdelana.   Namesto tega raje prikaži samo kot povezavo

×   Tvoje predhodno sporočilo je bilo obnovljeno.   Izbriši besedilo iz urejevalnika

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Nalagam...

  • Zadnja sporočila

    • In še drugi del (tabelarični pregled) ××××         Spodaj je tabela izključno na podlagi podatkov iz dokumenta, pri čemer je pomembno, da so to povprečja pregledanih LCA študij in ne rezultati enega konkretnega vozila. ICE vs. HEV vs. PHEV vs. BEV – LCA primerjava Kazalnik ICE-G 🚗 HEV 🔋 PHEV 🔌 BEV ⚡ Št. analiz (n) 29 16 21 60 Proizvodnja g CO₂e/km ~35 ~42 ~37 ~57 Proizvodnja – absolutno ~5–9 t CO₂e* podoben ICE 8,2–8,9 t 7,8–26,2 t Delež proizvodnje v LCA 14 % – 16–32 % (~25 %) – Uporaba / WTW g CO₂e/km 133–268 – – 4–177 Delež WTW v celotnem LCA ~80 % ~75 % ~68 % – Celotni LCA g CO₂e/km 223 185 157 121 Celotni LCA t CO₂e/vozilo 46 t 37 t 35 t 25 t Razlika LCA glede na ICE-G 0 % −17 % −32 % −41 % Razpon razlike glede na ICE-G – večinoma −13 do −21 % −9 do −73 % −89 do +21 % Glavni problem visoke emisije med uporabo manjši prihranek zelo odvisen od uporabe na elektriko visoke emisije proizvodnje/baterije Baterija – delež proizvodnje – – – ~54 % * Pri ICE dokument navaja, da 90 % ocen proizvodnje pade med 5 in 9 t CO₂e/vozilo.  Najbolj pomembna številka Če vzamemo ICE-G = 100 %, dobimo približno: Pogon Celotni LCA Prihranek glede na ICE-G ICE-G 223 g/km 0 % HEV 185 g/km −17 % PHEV 157 g/km −32 % BEV 121 g/km −41 % Ti povprečni rezultati so neposredno navedeni v dokumentu; avtorji pa posebej opozarjajo, da je za primerjavo bolj zanesljiv relativni rezultat znotraj posamezne študije, ker se predpostavke med LCA študijami precej razlikujejo. Kaj se iz tabele lepo vidi 1. ICE ima najvišje emisije predvsem zaradi uporabe. Pri ICE proizvodnja predstavlja približno 14 %, približno 80 % celotnega LCA pa predstavlja WTW (well-to-wheel). 2. HEV prinese približno 17 % zmanjšanje LCA. Proizvodnja je nekoliko bolj emisijsko intenzivna (42 proti ~35 g/km pri ICE), vendar nižja poraba goriva zmanjša emisije v uporabi.  3. PHEV ima povprečno ~32 % nižji LCA, vendar z zelo velikim razponom −9 do −73 %. To je pomembno: rezultat PHEV je zelo odvisen od tega, koliko kilometrov se dejansko opravi na elektriko.  4. BEV ima najboljši povprečni rezultat: −41 %. Toda proizvodnja je bistveno bolj obremenjujoča: 57 g/km proti ~35 g/km pri ICE, baterija pa predstavlja povprečno 54 % proizvodnih emisij.  5. BEV rezultat ima tudi največjo variabilnost. V pregledanih študijah je razlika glede na ICE segala od −89 % do +21 %. Približno 92 % študij je sicer pokazalo zmanjšanje emisij v korist BEV. 
    • Copilot pravi😉: Povzetek glavnih ugotovitev Dokument ugotavlja, da sedanja evropska ureditev emisij avtomobilov preveč temelji na emisijah iz izpušne cevi, zato ne prikazuje celotnega podnebnega vpliva vozila. Emisije namreč nastajajo tudi pri pridobivanju surovin, proizvodnji jekla in baterij, proizvodnji električne energije ali goriv ter ob koncu življenjske dobe vozila. Avtorji zato predlagajo prehod od zgolj »dekarbonizacije« k »defosilizaciji«, torej zmanjševanju uporabe fosilnega ogljika skozi celoten življenjski cikel vozila.    Glavno priporočilo je uvedba regulacije, ki temelji na analizi življenjskega cikla (LCA) in enakovredno upošteva pogon, uporabljeno energijo, materiale ter recikliranje. Prehod naj bi potekal v treh fazah: najprej obvezno in preverjeno poročanje o emisijah skozi življenjski cikel, nato sistem nagrajevanja dejansko doseženih izboljšav ter od leta 2032 postopna uvedba zavezujočih meril. Poseben poudarek dokument namenja nizkoogljičnemu jeklu kot prvemu praktičnemu primeru.  Osrednja ugotovitev je, da bi tak pristop EU omogočil učinkovitejše zmanjševanje emisij, saj bi nagrajeval vsako dokazljivo zmanjšanje uporabe fosilnega ogljika, ne glede na to, ali je doseženo z elektrifikacijo, čistejšo energijo,    V dokumentu so za ICE, PHEV in BEV zelo uporabni konkretni podatki. Pomembno pa je, da gre za pregled obstoječe literature, zato avtorji opozarjajo, da se rezultati med študijami precej razlikujejo. Ključni podatki LCA po tipu pogona Pogon Povprečne emisije v življenjskem ciklu Razpon Povprečna proizvodnja Glavna ugotovitev ICE-G (bencin) približno 185 g CO₂e/km – ~35 g/km visoke emisije predvsem v fazi uporabe PHEV približno 157 g CO₂e/km 58–242 g/km ~37 g/km boljši od ICE, vendar zelo odvisen od dejanske uporabe električnega načina BEV/ZEV približno 121 g CO₂e/km 24–243 g/km ~57 g/km najnižje povprečne emisije skozi življenjski cikel Pri celotnem življenjskem ciklu to pomeni približno 37 t CO₂e za ICE-G, 35 t za PHEV in 25 t za BEV. BEV ima torej v pregledani literaturi približno 35 % nižje emisije kot ICE-G, vendar je razpon rezultatov zelo velik.    ICE: proizvodnja predstavlja približno 14 % življenjskih emisij pri bencinskem ICE, glavnina pa nastane med uporabo. Pri ICE-G in ICE-D so skupne WTW-emisije ocenjene med 133 in 268 g CO₂e/km.    PHEV: proizvodne emisije so nekoliko višje kot pri ICE (~37 g/km), življenjski rezultat pa je močno odvisen od tega, koliko se vozilo dejansko vozi na elektriko. Delež WTW-emisij je v povprečju približno 68 % celotnega LCA, vendar z razponom 52–79 %.    BEV/ZEV: proizvodnja je bistveno bolj emisijsko intenzivna – povprečno 57 g CO₂e/km, pri čemer baterija predstavlja povprečno 54 % proizvodnih emisij. V primerjavi z ICE-G so bile v skoraj vseh pregledanih študijah proizvodne emisije BEV višje, od +11 % do trikratnika, vendar se ta začetni »ogljični dolg« praviloma kompenzira z nižjimi emisijami med uporabo.    Posebej pomembno: BEV niso avtomatično najboljši v vseh okoliščinah. Dokument ugotavlja, da se njihova življenjska prednost pred klasičnimi pogoni izgubi približno pri 600 g CO₂e/kWh električnega omrežja; vse države EU so bile v analiziranem obdobju pod tem pragom. 
    • Očitno sem bil naiven oz. tega nisem nikjer prebral in sem bil prepričan, da lahko polniš s polno močjo ne glede na število vozil.   Dejstvo je torej, da če hočeš hitro polniti, da moraš iskati 400kw polnilnice z max 2 mestoma in potem boš mogoče lahko izkoristil potencial avtomobila. Problem je seveda ker te polnilnice niso za vsakim vogalom
    • Pa sej je to znano. Maksimalno polnjenje je le takrat, ko si sam na polnilnici, takoj pa ko je EV-jev več se pa to razdeli med vse. Če so tam 4 polnilna mesta, verjetno nisi pričakoval, da lahko štirje skupaj polnijo pol z megavatom skupne moči?  Za to bi morali celo dodatno manjšo elektrarno priklopit.
    • Aja pa še to le kot zanimivost. Cca dve desetletji nazaj je pa nekaj kilometrov prej v predoru Dekani zagorela Pahorjeva (takrat je še bil evropski poslanec) Laguna in tudi zgorela. Tko mal za orehe tret.  
  • Kdo je trenutno prisoten (Poglej celoten seznam)

×
×
  • Ustvari novo...

Pomembna informacija